山特UPS电源故障需要根据现场情况进行相关的判断以及进行排查,比如电池灯闪烁,这时就可能因为电池的电压要么是过高,要么是过低,或者是电池未连接好,想要彻底 的解决这样的方案就需要再次认真的连接好电池,若是问题没有解决,就需要进行判断是否因为电压的关系,需要用到***的检测设备进行测电压,若是电压正常就 需要更换电池,更换电池有可能解决这样的故障问题。
对于山特UPS电源不能启动的故障判断,首先要排除是否按键时间过短,还是没有接电池,或者是UPS的内部发生了故障,需要进行一一的排除。想要确认按开机 键在5秒钟以上,若是还是不能开机,那说明并不是按开机键的诶时间过短,而是有其他的原因。再次确认电池是否连接好,将电池再次的连接好,若是电池没有问 题的话,***的问题就是UPS发生了故障,这样的情况下需要***人员进行维修。
电池电力不足:
检查电池状况,并对电池进行至少24小时恢复性充电。如果充电后问题仍然存在,则需更换电池;电池连接不当;检查所有电池接头是否连接牢固以及接头是否有氧化现象存在。
UPS的输入断路器跳闸:
减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路器(在UPS的背面)。检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳闸。市电电压过低或为零。
检查交流电电源,将一盏台灯连接到市电插座,如果灯光很暗或闪烁,则需检查市电电压;外部电池连接不当;检查电池连接器是否连接牢固。