当市电输入正常时,
山特UPS电源 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220v交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
山特ups蓄电池计算方法:
例如一台山特30KVA直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为:
0000VA*2H/(0.7*384V)=223AH
所以选择2组120AH电池,共64节。
电池组的电流为30KVA/384V=78A,所以电池连线选择40mm2电缆。
山特蓄电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数