常见问题

首页 > 常见问题

为大家介绍一下维护山特UPS电源预防性技巧

发布时间: 2019-06-27 09:21:12 浏览次数: 527
 山特UPS电源是针对电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,所以今天我们为大家带来的是维护山特UPS电源预防性技巧。

  执行定期检查

  无论怎样的数据中心环境,加强***、调度维护和保持良好的记录都是很好的做法。然而,对于UPS系统,需要有工作人员定期进行某些任务。

  认识到UPS组件发生运行失败是可能的

  任何具有有限故障概率的设备,***终都会发生运行失败的状况。有报告指出:“关键的UPS部件,如电池和电容器不可能始终保持正常使用状态。

  坚持定期维护

  数据中心的预防性维修不应该成为工作人员心血来潮的事情,尤其是考虑到其潜在的停机时间成本。对于数据中心的UPS系统以及其他系统而言,应定期进行维护,并坚持贯彻这一维护计划。这包括一份书面的备案清单,记录好下一次维护活动和上一次维护的具体时间。

  做好详细记录

  除了安排好定期的维护计划,数据中心也应该有一份详细的维修记录,以及在在检查过程中,发现的相关设备的具体状况。而当工作人员需要向数据中心的管理人员汇报维护成本或每次停机时间所造成的成本损失时,进行成本跟踪也是非常有益的。


 说明UPS系统存在一般故障告警,山特ups电源下面为大家介绍一下。

  1、系统工作在旁路供电状态,可以从面板指示灯和当前告警里查看到,开启逆变器后告警即可***(这个可能性***大);

  2、电池故障,小UPS检测到电池电压异常会有此告警(大容量UPS电池故障是严重告警的),建议用万用表实测电池电压和电流,如有异常,及时更换电池后即可***告警。

  山特ups电源是由直流启动的,当没有接电池组、电池电量低或电池有问题等情况下UPS就不能启动。

  下面还有几种类似的情况:

  1、山特ups长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。

  2、山特UPS逆变状态与在线状态频繁转换。

  山特ups电源C6KS以下在出厂时带输入线缆,山特ups电源C6KS以上有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子,它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。

  由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,山特UPS电源常见故障以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按山特UPS电源前面板的ON按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时山特UPS电源会给电池进行浮充电。

  3、当山特ups处在市电停电蓄电池组输出状态时,机器会一直滴滴的响,滴滴报警声会随着蓄电池容量的多少而变化,当蓄电池组含有20%电量时滴滴声会间隔时间短。

上一篇:山特ups电源自动关机是什么故障

下一篇:山特ups电源根据以下这几个数据可以体现出来

热门产品

最新资讯

首页 免费电话