山特ups电源开机后,面板上无任何显示怎么办?

发布时间: 2019-07-20 17:14:52 浏览次数: 317

山特UPS电源维修中常见故障解答 

1:山特ups电源开机后,面板上无任何显示, UPS电源不工作。 
故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测局部及蓄电池电压检测回路: 

2:有市电时 UPS 输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 

3:检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池自身的故障还是充电电路故障。 
若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。

若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无 PWM 控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。

若波形产生电路无 PWM 控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; 
若维护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无 PWM 波形输出则说明波形产生电路损坏。 
上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

检查市电输入保险丝是否烧毁; 
若市电输入保险丝完好,检查蓄电池***是否烧毁,因为某些 UPS 当自检不到蓄电池电压时,会将 UPS 所有输出及显示关闭; 
若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且 UPS 不具备无市电启动功能时, UPS 同样会关闭所有输出及显示。 
若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。