常见问题

首页 > 常见问题

山特ups电源故障电源常见的故障排除

发布时间: 2019-07-31 08:40:14 浏览次数: 123

很多时候遇到山特ups电源故障,常常束手无策,以下就是电源常见的故障排除,安照以下步骤一步一步排除。

可按以下程序检查:

1.检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

2.若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。

3.若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。

4.若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;

5.若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

山特蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。从现象判断为蓄电池或充电电路故障

可按以下步骤检查:

1.检查充电电路输入输出电压是否正常;

2.若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障;
3.若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏 从现象判断电流过大

引起电流过大的原因有:

1.过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;

2.脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;

3.功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路


 