山特ups电源山特全新P系列UPS是专为中小型企业、政府、教育、银行等行业设计的一款高性能产品。P系列UPS采用双转换纯在线式架构,***解决所有电源问题。效率可高达95%,节省运营成本。P系列UPS支持三相和单相输入,支持并机,采用***的动态冗余扩容技术,便于后续容量和可靠性的扩展。P系列高度可靠,符合***电工组织标准及国家标准,可为用户提供更加可靠、弹性、***的供电保障。
故障现象:一台山特 C10KVA方波在线式电源,市电供电运行正常,逆变时,蜂鸣器长鸣,报警指示灯长亮,无输出。
故障分析与维修:用户反映该UPS送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。打开机壳,在无市电空载的情况下开机,发现在打开开关的一瞬间,山特UPS电源有输出,风扇也转起来了(风扇使用UPS的输出电压220V)。大约2秒钟后,逆变无输出,出现上述故障现象,用万用表测量末级驱动电路,发现Q1~Q3己被击穿短路(Q1~Q3采用并联联接)。由此可知,故障发生前山特UPS电源在市电转逆变时发出的“呼噜呼噜”声音,是山特UPS电源的末级驱动电路的两臂输出极不平衡引起变压器声音异常,也就是Q1~Q3(或Q4~Q6)有部分损坏,由于没有及时维修,导致末级驱动电路的一臂Q1~Q3全部损坏,引起短路,从而使过流保护电路动作,封锁逆变工作脉冲输出,使逆变无输出。更换Q1~Q3,并测得其它元件无损坏后,开启电源开关,山特UPS电源逆变输出恢复正常,故障排除。